开启左侧

关于电源滤波器漏电流与泄放电阻的问题

[复制链接]
pinkwon 发表于 2014-4-3 18:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近研究滤波器,用在变频器产品上的,但有两个问题一直比较迷惑:
1、关于滤波器Y电容的漏电流要求,在网上找的资料一直没有一个可靠的数据,大部分是说安规要求相对地漏电流不超过3.5mA,但这个3.5mA是安规中的人体接触电流啊,根本不是漏电流。后来查了夏弗纳的变频器滤波器资料,发现他们的滤波器漏电流最高达到30mA(130A滤波器),后来又查了一个国产滤波器资料,漏电流最高达到450mA!(1200A滤波器)。那么这个滤波器漏电流到底有没有一个规定的标准?顺便说一下变频器主要使用在工业场合。
漏电流数据.JPG

2、滤波器的XY电容上一般都要并一个2W的泄放电阻,但我看到一个资料上说滤波器上靠近电网侧的电容不推荐加泄放电阻,我查了夏弗纳的拓扑也确实如此,但这是为什么?

夏弗纳滤波器拓扑.JPG

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2014-4-3 23:33:47 | 显示全部楼层
一般都是3.5mA,功耗很大的滤波器,这个要求是不现实的,他们的漏电流都很大,但出于安全考虑,此时整机外部必须贴诸如 “注意:大漏电流设备” 等安全性标签,这样,安规也是允许的。
sk1987 发表于 2014-4-4 11:11:04 | 显示全部楼层
对于漏电流和安规之间的关系,一直没弄明白,有没有高手出来系统讲解一下?
allenhua 发表于 2014-4-4 22:16:33 | 显示全部楼层
电阻的作用有两种:1)一种是电容放电使用;2)二是三相电路中负载平衡保护电容作用 (个人推断)
keke2004a 发表于 2014-4-13 11:29:59 | 显示全部楼层
关于这个问题,同样是我多年从事设计的的疑虑!根据我多年对比不同厂家得到的结论:滤波器漏电流的标准都有一定的标准IEC60939,都有对应的测试电路。但是国内的滤波器厂商的资料都是没有一定的定论,都是按自己公司的计算理念来计算的漏电流,譬如单相厂家考虑的电压,Y电容的容差,夏弗纳还考虑缺N线的极端情况,可能每个厂家电路是一模一样的,但是结果出来的情况都可能天壤之别,所以作为运用者,不要给滤波器厂家的所谓的技术指标给限制了,电路同样是双级也要参考电路参数,单级不一定测试传导不如双级,所以一切站在运用的角度考虑问题!关于漏电流安规测试就结合整机考虑,不要纠结于不同厂家的技术指标,对了三相更加复杂,考虑到电网平衡以及滤波器电容的公差等,问题很复杂,时间是检验真理的唯一标准,有啥不清楚咱们可以深入研究,我很有兴趣探讨!