滤波器良好接地(通过外壳平面整体接地)和滤波器未良好接地(通过导线接地)直接的区别:在500k-2M之间变化明线

lvboqi.pdf

311.16 KB, 下载次数: 22

lvboqi

精彩评论3

电磁小皮匠 发表于 2014-4-15 20:06:25 | 显示全部楼层
外壳平面整体接地的处理方式是将滤波器用铜箔直接粘在EUT接地外壳,还是直接锁地板了?
shencong 发表于 2014-4-16 08:54:59 | 显示全部楼层
滤波器肯定要用螺钉安装到机壳,用铜箔问题多多吧,振动两下滤波器都飞了。
yw319856 发表于 2014-4-16 21:04:22 | 显示全部楼层
接地的目的是为了给噪声一个低的泄放路径,因此选用导线接地是必须保证导线最短,这样线缆的电感不会太大,如果太长,基本起不到滤波作用的!