开启左侧

共模传导骚扰路径阻抗

[复制链接]
精华 czxjuren 发表于 2014-5-23 09:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
郑军奇老师的案例分析书上说:对于一个工作电压小于24V、开关频率为50KHz左右的开关电源,只要产品本身与参考地之间的寄生电容小于1pF,则共模传导骚扰路径阻抗在150KHz时,大于1M。请问这1M是怎么得来的?有计算公式么?

精彩评论5

夜长风2014 发表于 2014-5-23 14:32:17 | 显示全部楼层
共模传导骚扰的话 应该阻抗有一定的范围 1M应该是规定值吧 计算公式好像没看过
lsp25071050 发表于 2014-5-23 18:04:59 | 显示全部楼层
就是按电容阻抗公式计算的。Z=1/(2*3.14*f*c),你将数值代进行算
 楼主| czxjuren 发表于 2014-5-23 20:02:27 | 显示全部楼层
谢谢,老师指导
桃花岛主 发表于 2014-5-24 23:11:50 | 显示全部楼层
lsp25071050 发表于 2014-5-23 18:04
就是按电容阻抗公式计算的。Z=1/(2*3.14*f*c),你将数值代进行算

点赞,看来那本书学习的不错。
wwwqq 发表于 2014-7-27 16:33:25 | 显示全部楼层
学习啦
看的真细
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册