开启左侧

变频器谐波超标 整改措施 求助

[复制链接]
电磁兼容工作室 发表于 2014-7-16 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位牛人, 变频器谐波测试,依据标准17625.6, 也就是16A以上的产品对应的谐波要求,THD,PWHD, 还有单次谐波也超标, 附件是测试结果及样品照片, 各位有什么好的建议?

变频器.pdf

142.62 KB, 下载次数: 31

变频器

精彩评论15

风之谷 发表于 2014-7-16 17:30:20 | 显示全部楼层
大概描述下你的电路构架 最好能图示什么的呢
EMharmony 发表于 2014-7-16 19:37:54 | 显示全部楼层
无源滤波试试
 楼主| 电磁兼容工作室 发表于 2014-7-17 09:21:27 | 显示全部楼层
风之谷 发表于 2014-7-16 17:30
大概描述下你的电路构架 最好能图示什么的呢

产品其实很简单,如图。
测试依据16A以上产品的谐波要求, 测试电源端的谐波

1

1
 楼主| 电磁兼容工作室 发表于 2014-7-17 09:22:43 | 显示全部楼层

理论上滤波器应该没什么作用。因为频段不对, 我也试了一下, 确实没用
EMharmony 发表于 2014-7-17 20:08:33 | 显示全部楼层
你的滤波器截止频率不够低,EMI 滤波器当然是没有用的。
owen11 发表于 2014-7-18 10:39:00 | 显示全部楼层
果断上PFC电感吧,无源功率校正。
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36:10 | 显示全部楼层
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时谐波含量较高,不易通过。
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:41:41 | 显示全部楼层
你的测试数据中5、7、11、13次谐波含量这么高,这是典型的6脉冲整流;加一个2%的电抗器应该是可以通过测试的。
yang123_123 发表于 2014-7-22 09:23:19 | 显示全部楼层
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

是的,加载后,谐波会小一些。一半国内厂商还是6脉波整流居多吧,12脉波比较少。。。
或者可以采购大厂家的谐波滤波器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692