阿飞小白 发表于 2014-8-7 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
          使用在变频器附近的电话,变频器一启动电话就有噪声,怎么破?有音频专用的降噪滤波器么?

精彩评论9

桃花岛主 发表于 2014-8-7 23:26:01 | 显示全部楼层
从源头搞吧,电话这边应该不好搞,可能是低频磁场引起的问题。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-7 23:40:00 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-8-7 23:26
从源头搞吧,电话这边应该不好搞,可能是低频磁场引起的问题。

变频器是别家的东西。异常难弄,工矿不允许。苦恼,先在家做些对应试验,复现现象然后再出对策。现在的想法还是滤波,上次遇到过一次类似的情况。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-7 23:40:31 | 显示全部楼层
3300V变频器伤不起。。干扰起来异常汹涌!
slxyc 发表于 2014-8-8 09:56:44 | 显示全部楼层
你的变频器是做什么的,有没有金属外壳。
htemc 发表于 2014-8-8 17:41:30 | 显示全部楼层
分析应该是辐射影响的,可以考虑电话线换成屏蔽线。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-12 21:53:24 | 显示全部楼层
slxyc 发表于 2014-8-8 09:56
你的变频器是做什么的,有没有金属外壳。

当然有金属外壳,还是防爆的。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-8-12 21:55:50 | 显示全部楼层
变频器周边的电气设备,应该去做那些试验?
pinkwon 发表于 2014-8-15 08:46:35 | 显示全部楼层
干扰的具体细节得说清楚才能分析嘛
1、是四象限还是两象限?
2、什么运行状态下电话会出现噪声?运行逆变?还整流逆变都运行会出现?
3、什么场合出现的电话噪声?试验场合?还是井下?电网是什么系统?
wmeee 发表于 2014-8-15 16:59:06 | 显示全部楼层
手机还是有线电话?