ccc0313 发表于 2015-4-25 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问各位高手们:12V系统逆变器,做传导电压法实验,0.5M到1.5M超了20多db。该怎么加X电容与差模电感合适?

精彩评论3

zhegexiayu 发表于 2015-4-26 11:17:55 | 显示全部楼层
你得先确认是共模干扰还是差模干扰 ,电压探头测试会比lisn测试结果好一些,
 楼主| ccc0313 发表于 2015-4-26 19:15:18 | 显示全部楼层
zhegexiayu 发表于 2015-4-26 11:17
你得先确认是共模干扰还是差模干扰 ,电压探头测试会比lisn测试结果好一些,

可以肯定差模共模都有,我也加了差模与共模电感,但是不知道具体应该选什么值
zhongkai 发表于 2015-4-28 09:27:52 | 显示全部楼层
选个1-2mH的先试一下。