昨天在群里面发起了一个设备接上浪涌发生器后掉电的讨论贴,大家讨论的很激烈,看来这个问题碰到的还是比较多。
问题是这样的,设备为直流,交流通过转换连浪涌发生器设备供电,设备在运行2-3分钟后自动掉电,检查是220V转-48V的单体掉电了,此时浪涌发生器还没有施加干扰,但是当设备不经过浪涌发生器时一切正常,而且设备功率和电流也不大。
很多网友都说碰到过这个问题,大多都说是设备和发生器发生了谐振,主要为电源纹波与CDN的谐振频点较近,导致谐振后波谷低于供电电压下限,并给出两种解决方案,一直接用线性电源供电,如蓄电池;二在电源输入端线线之间并联大电容。
下去在设备电源输入端线线之间并联1000uF的电容,设备工作正常。
总结下供大家参考吧。 |