开启左侧

屏蔽线如何做浪涌试验

[复制链接]
精华 wangfeng_123k 发表于 2015-7-30 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   屏蔽线如何做浪涌试验,浪涌干扰是加在屏蔽线的屏蔽层与辅助设备的接地之间吗,这种干扰是共模方式吗,普通的浪涌设备可不可以做,可以做的话,如何施加。

精彩评论10

 楼主| wangfeng_123k 发表于 2015-7-30 15:47:58 | 显示全部楼层
另外,所测设备与辅助设备的电源端是不是要加隔离变压器,谢谢指导。
xyd82 发表于 2015-7-30 19:08:19 | 显示全部楼层
屏蔽线指的是信号口吧
桃花岛主 发表于 2015-7-30 23:19:39 | 显示全部楼层

我查了下你好像问过类似的问题

http://bbs.emcbest.com/forum.php ... 1%B1%CE%CF%DF%D7%F6
shencong 发表于 2015-7-31 09:04:36 | 显示全部楼层
这一块好多实验室的方法都不一样~
jim_gao 发表于 2015-7-31 10:49:06 | 显示全部楼层
针对直流电源线端口做浪涌直接将浪涌发生器输出端直接加到电源两端和PE端即可,信号线端口做浪涌时将浪涌发生器输出信号叠加到信号线上,注意屏蔽层要一点可靠接地。
hayabasa 发表于 2015-7-31 15:43:21 | 显示全部楼层
大家要注意一下EN 61000-4-5:2014 新标准的屏蔽线打法和原来标准有变化了,

1.对于单端接地的屏蔽线,新标准采用CDN法(和非屏蔽线方法一致)。

2.对于双端接地的屏蔽线,新标准采用直接注入法,但是增加了18uf的耦合电容。 对于直接注入法我们要求的是EUT除了被测端口能够通过远端辅助设备接地之外,其他端口是通过隔离变压器和参考地隔离开的!这点很重要!
jim_gao 发表于 2015-7-31 16:48:07 | 显示全部楼层
请问楼上有EN 61000-4-5:2014 电子版吗,能否分享一下,您提到的新的测试方法我是首次听说
桃花岛主 发表于 2015-8-2 23:33:53 | 显示全部楼层
hayabasa 发表于 2015-7-31 15:43
大家要注意一下EN 61000-4-5:2014 新标准的屏蔽线打法和原来标准有变化了,

1.对于单端接地的屏蔽线, ...


学习了,谢谢。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2015-8-5 16:26:56 | 显示全部楼层
还有为什么被测设备EUT与辅助设备AE的电源端口要加隔离变压器,是为了保护试验室的其它设备吗,请专家指教。