开启左侧

IP电话机扩展台辐射超标

[复制链接]
陈秀明 发表于 2012-4-2 20:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
IP电话机扩展台辐射超标128MHz和192MHz超标,在RJ12线上加磁环可以通过,但成本太高了.请问将数据线改600磁珠可以通过吗?

精彩评论4

lsp25071050 发表于 2012-4-2 22:28:25 | 显示全部楼层
以前有加端接电阻吗?磁珠最好选针对抑制频率阻抗高,而对有用信号阻抗小的。例如针对时钟线可选个抑制其5~7次谐波的磁珠,效果比较明显。
桃花岛主 发表于 2012-4-4 13:22:26 | 显示全部楼层
回复 1# 陈秀明

化二说的有道理,数据线引起的话,首先要确定你有用信号频率多少,然后结合磁珠阻抗频率特性图选磁珠,只要避开你有用信号,阻抗越大当然越好。
 楼主| 陈秀明 发表于 2012-5-4 09:39:21 | 显示全部楼层
谢谢!128MHz和192MHz在线上加磁环有作用,可以下来.那可以理解成信号线的屏蔽层有问题?

现在遇到个问题,由主机带过来的125MHz的7次谐波875MHZ超标,LAN口的加磁环没有作用.该怎么办?