静电抗扰度试验 试品中能否有产品之外的金属物品

[复制链接]
airhoser 发表于 2016-3-11 13:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        请教一些问题:
        1、在台式设备试验台上,除了放置产品外,能否放置固定产品的台架(台架为铁质)?
        2、试品要尽量按实际情况布局。产品中的传感器线缆有10米长,那么在台子上,大家都是怎么处理线缆的呢?
        3、产品外接的显示器是不是也归为试品,需要对显示器做放电吗?
        4、放电过程中显示器闪黑屏,放电结束后恢复正常。整个过程系统工作正常。是不是属于系统性能暂时降低?

精彩评论5

 楼主| airhoser 发表于 2016-3-11 13:30:36 | 显示全部楼层
请不吝赐教
Paladin 发表于 2016-3-11 13:55:48 | 显示全部楼层
1、在台式设备试验台上,除了放置产品外,能否放置固定产品的台架(台架为铁质)?
参考标准上的图示,台式设备在HCP上测试需要用绝缘垫与金属的HCP绝缘,铁支架放在绝缘垫上是合理的

        2、试品要尽量按实际情况布局。产品中的传感器线缆有10米长,那么在台子上,大家都是怎么处理线缆的呢?
线缆盘起来,放在HCP的绝缘垫上
        3、产品外接的显示器是不是也归为试品,需要对显示器做放电吗?
外接的设备属于附件,在测试过程中也需要接入,一般随被测物一起测试证明被测物的随机附件也是符合的
        4、放电过程中显示器闪黑屏,放电结束后恢复正常。整个过程系统工作正常。是不是属于系统性能暂时降低?
这种情况需要证明问题出在哪一边。如果显示器本身不满足静电要求,需要换符合的;如果被测物本身显示信号被干扰了,就是被测物本身不满足要求。当然系统的性能是厂商定义的,你可以定义暂时黑屏是正常的,满足基本性能,不过大部分的时候换一个好的显示器和好的视频线,问题就解决了。
桃花岛主 发表于 2016-3-15 08:03:22 | 显示全部楼层

放置固定产品的台架是比较符合现场的情况,可以放置;

产品外接的显示器,如果是辅助设备,和EUT连接只需要观察EUT实验时其状态就行;整个系统放电时黑屏,要看你的要求了,一般显示屏的东西,都是要求性能不变,比如电脑手机等,静电黑屏立马就是质量问题了。
 楼主| airhoser 发表于 2016-3-15 10:22:47 | 显示全部楼层
Paladin 发表于 2016-3-11 13:55
1、在台式设备试验台上,除了放置产品外,能否放置固定产品的台架(台架为铁质)?
参考标准上的图示,台 ...

        讲的很到位,多谢
 楼主| airhoser 发表于 2016-3-15 10:31:04 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2016-3-15 08:03
放置固定产品的台架是比较符合现场的情况,可以放置;

产品外接的显示器,如果是辅助设备,和EUT连接 ...

        岛主讲的有道理,工业产品有黑屏问题从设计人员角度讲是通不过的。提升产品质量才是关键。
        此外,还有几个问题
        请问有没有可能是主板的问题?
        主板上加TVS管对静电放电的影响会减弱吗(如图)?
        市场上有专门做VGA防静电模块、网口防静电模块之类的产品吗?