桃花岛主 发表于 2011-5-24 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们用的很多防护器件,如压敏电阻、TVS、TSS等等的响应电压都可以做的比较低,而我们看到的气体放电管常用的最小直流击穿电压也都是90V,想必大家在各种电路、培训教材中都见到过很多90V气体放电管的设计案例,当然,气体放电管直流击穿电压最小也有75V的,这个用的很少很少,但75V之下就没有了。

      而我们常用的如直流+24V、-48V、各种信号接口等电压都很小,大家可能会问,为什么不能选个击穿电压低的放电管进行保护,岂不是更好!实际中不是这样的。气体放电管是由两个电极构成,中间充满惰性气体,在极间电压达到一定程度时,靠极间放电击穿气体后瞬间导通,从而对地短路的原理进行保护,如果击穿电压低的话,那么势必两个电极之间的距离就要缩小,而极间距离越近,气体放电管越会不稳定,比如说60V导通,可能40V就会导通等等,因此,常见的气体放电管基本上都是90V以上的直流击穿电压,此时,气体放电管是比较稳定的。

精彩评论3

ansonjimli 发表于 2011-5-24 22:56:51 | 显示全部楼层
可能续流遮断特性也不好咯。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-5-25 22:43:54 | 显示全部楼层
续流遮断是气体放电管应用中最忌讳的问题,但是,只要大家认识到了这一点,按照规则设计,就不会出现这种问题,冒险是没有必要的;

另外现在市场上也出现了无续流放电管,原理很简单,数个气体放电管串联,把续流电压提高到电路工作电压之上,如60V续流的话对如+24V或-48V有用,但工作电压再大就照样续流,所以所称为无续流放电管其实就是一个误导,实际上还是会续流滴。
侠客无心 发表于 2011-5-28 21:24:09 | 显示全部楼层
顶起来!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。