开启左侧

电源防护方案:AC220V电源防护方案电路图及设计思路分析

[复制链接]
socay 发表于 2016-5-17 14:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、应用背景

1.全球气候变暖,雷雨天气增多

2.电源雷击损坏后,危害大

3.电源雷击损坏后,维修成本高

4.高浪涌防护设备成为行业趋势

二、防护方案与硕凯器件

SOCAY硕凯AC220V电源防护方案

陶瓷气体放电管

    GDT【UN2E5-600LL】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为中防护等级

    GDT【UN2E8-600ML】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)10KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为高防护等级

    GDT【UN2H8-3500LL】直流标称电压3500±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,为AC1500绝缘耐压

压敏电阻

    MOV1/MOV2/MOV3【14D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为中防护等级

    MOV1/MOV2/MOV3【20D561K】压敏电压(at1mA):504V-616V,突波电流耐量(8/20μS):6500V,最大抑制电压(at5A):925V,防护等级为高防护等级

三、方案应用

1、LED 路灯电源

2、交换机电源

3、空调电源

4、逆变器电源

5、电脑电源

6、电磁炉/电饭煲

7、其它AC94V-AC264V 电源

四、方案说明与注意事项

1、此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌测试标准

     2、在差模中,采用钳位性器件MOV,响应时间快,降低L和N线之间的浪涌电压

     3、在共模防护中,采用MOV 和GDT 串联到PCB 地或者设备外壳,阻止MOV 的漏电流满足安规要求

     4、此电源方案可通过1.2/50-8/20μS 组合波差模、共模6.0KV 浪涌测试

     注:在有结缘等级耐压测试AC1500V 要求时,GDT陶瓷放电管建议换成DC3500V电压

    更多电源防护方案设计可直接访问硕凯电子官网。SOCAY 硕凯电子“专注于保护器件的研发和生产为电子设备提供高效防护”的使命,以科技创新为先导,生产优良品质的产品贡献给社会。我们将始终秉持原厂直销/现货 供应/质量第一/价格合理的方针,向全球的用户提供全方位防雷解决方案及电路保护器件,技术咨询和售后服务,通过不同的工艺器件的组合方案来满足客户的个 性化电路保护需求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com