开启左侧

群脉冲试验参考接地板上是不是必须接地

[复制链接]
wangfeng_123k 发表于 2012-7-8 15:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我做群脉冲试验好几年,发现做群脉冲试验时,参考接地板接不接外面的地对试验没有什么影响,由于当时设计时没有单独做地,只有从室外做了地,引了根线进来,不是固定接在参考板上,做试验时,有时接了地有时没有接地,发现对试验结果没有什么影响, 是不是参考接地板接不接地对试验结果没影响,还有如果接地,可不可以用附近配电箱上的地,这样就可以固定在参考接地板上了。

精彩评论6

courage 发表于 2012-7-9 09:20:25 | 显示全部楼层
标准上EUT要求接参考接地平板,发生器肯定接参考接地平板了,所以共模就是这个环路,我也觉得测试结果与参考接地平板接不接地无关。
dsbentmd 发表于 2012-7-9 09:25:27 | 显示全部楼层
我看了,大概理解如下
1、你的接地线没有固定,做测试时,有时接,有时不接。
2、你想用配电箱的地代替独立接地线。
我建议不要那么做。
接地线,是保护措施。保护仪器,保护人。。。对于EFT来说,如果不接地,仪器损坏没那么快,如果是浪涌的话,不接地,仪器很快就坏了。现在的设备集成度越来越高,要求也越来越高。别玩火,给自己找麻烦。
电力地线,是和其他设备共用的。很多时候,EFT的CDN,也就是去耦合的能力没那么好。会反馈干扰信号。所以不建议接电力地线。
火星人 发表于 2012-7-9 15:08:45 | 显示全部楼层
要接地。而且实验室的接地措施必须是通过专门的接地桩网或者接地平板实现的。一般在建筑地底埋设接地网或者板,然后添加导电化合物实现。 直接从实验室外接根线有点太粗糙了。配电箱上的地一般不推荐。
413312 发表于 2012-7-9 17:31:25 | 显示全部楼层
这个当然是要接地的,EFT是作为一种共模干扰加到EUT端口上的,从这一点上来讲就必须得接地,当然实际测试中不接地可能测试的结果差别不大,这种现象是有,个人觉得是由于设备与接地板间存在寄生电容,没接地时仍然可以形成环路,所以在一般情况下对测试结果确实影响不大。但是作为一个做技术的,我们还是要严谨的对待我们的测试,以保证结果的可信度,减少后期不必要的麻烦。以上仅供参考,如有不对,敬请谅解!
桃花岛主 发表于 2012-7-9 23:03:35 | 显示全部楼层
回复 6# 413312


  你说的没错,但你说的接地是EUT接水平参考接地平板,楼主说的接地是指水平参考接地平板接大地,你看错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com