开启左侧

请教 屏蔽机箱接参考接地平板对RE辐射测试的影响

[复制链接]
lfy21cn 发表于 2012-6-25 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、屏蔽机箱若与内部设备绝缘,即外壳与内部干扰设备任何电位不连接,此时屏蔽机箱是否接参考接地平板,对RE测试有无影响,我觉得此时是不是没什么影响?
2、若屏蔽机箱与设备内部一电位连接,比如屏蔽机箱接直流负极,此时屏蔽机箱接参考接地平板与否对RE测试有没影响,个人感觉此时接参考接地平板RE会变好,但CE会变差
以上请指教

精彩评论2

桃花岛主 发表于 2012-6-25 23:05:59 | 显示全部楼层
电磁屏蔽只需要一个完整的屏蔽体,与机壳接不接参考接地平面没啥关系;
你说的第二种情况相当于内部设备接地,线缆上一般有共模的东西,负极接机壳,可能对RE有改善,屏蔽机箱接参考接地平板对CE来说共模环路形成了,CE会变差,这个论坛上有说明的。