EMC传导骚扰CE测试背景很高,请大家帮忙分析下原因。

[复制链接]
精华 心若永恒 发表于 2015-6-19 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
屏蔽房规格:7m*3m*2.6m
EMI接收机:R&S/德国ESCI
LISN人工网络:ENV 4200
电源:智能变频艾普斯AFC-11015G       
所有设备校准均合格,配套使用的线缆都有校准,校准服务商为广州赛宝。
150KHZ-1        MHZ背景太高,如下图请大家帮我分析下可能导致背景高的因素,谢谢大家!       

背景图.png

精彩评论18

knightwatch 发表于 2015-6-19 16:14:25 | 显示全部楼层
APC的电源太烂,退货吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

303684012 发表于 2015-6-19 14:01:26 | 显示全部楼层
有解决过类似问题,波形看起来差不多,应该是你频谱仪的接地不好或者是接地位置不对
小灰灰 发表于 2015-6-19 14:19:25 | 显示全部楼层
换个LISN试试,很可能是它的问题!
raymen 发表于 2015-6-19 14:20:08 | 显示全部楼层
不明白具体情况,整条路径上有些什么可能的干扰源,比如LISN供电EUT转接头,上面有无LED灯之类,保证接地良好的情况下,逐个逐个排除!
jay880422 发表于 2015-6-19 14:51:52 | 显示全部楼层
以前实验室也有这种情况,有相邻电源的干扰问题,我们是在LISN前端串的滤波器,保证滤波器和设备良好接地,可以处理好。
lgs8317 发表于 2015-6-19 23:59:34 | 显示全部楼层
电源问题,APC的电源质量不好,
 楼主| 心若永恒 发表于 2015-6-23 09:56:16 | 显示全部楼层
knightwatch 发表于 2015-6-19 16:14
APC的电源太烂,退货吧

奇怪的是,以前试过不是电源的问题。现在一试还真的可能跟电源有关。
 楼主| 心若永恒 发表于 2015-6-23 09:57:40 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-6-19 14:22
你们可以在电源输入线上串联滤波器,或微波灶的共模电感

试试看。
ssd12345 发表于 2015-6-26 16:54:02 | 显示全部楼层
或许是旁边正在使用大电流的设备