开启左侧

请教直流正负级线两线并绕于锰锌铁氧体磁环与市场上做的共模电感原理有何区别

[复制链接]
lfy21cn 发表于 2012-10-22 11:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,市场上电源滤波器需要用的共模电感,我看都是外磁环的两边那种对称绕,然后差模电流磁场彼此消掉,共模电流磁场同向,增强共模感抗。那正负级双线同时在磁环绕满一圈,就跟差模电感那种绕法一样。此种绕法,正负级差模电流在磁心产生的磁场也是方向相反,彼此抵消,共模电流同向,所以增强。那为啥共模电感不这样正负级同时一起在磁环绕就完了,还要那么麻烦分两半分别绕?请指教

精彩评论6

 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-22 13:52:07 | 显示全部楼层
效果一样,两线并绕的漏感更小。共模电感的这种绕法,只是满足安规测试的要求
化二为一 发表于 2012-10-22 11:08



    太好了,谢谢你啊化二兄。我是低压24伏,没有安规的问题。四根线,两根是走一安电流正负线,我用一个共模电感,正好一安差模电流抵消了,另两根不走电流的信号线再用一个共模电感,这样如何?
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-22 14:24:34 | 显示全部楼层
完全可行。
四根线如果是省成本,用一个磁环就行
化二为一 发表于 2012-10-22 13:56



    那四根用的是一点五平方的线,一起绕,电感量上不去,其实电流又很小,所以用市面上两个共模电感行不
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-22 15:33:12 | 显示全部楼层
回复 6# 化二为一


    恩,老大,我现在用了个非晶磁芯在电源滤波器里用,单路15MH,绕了13圈,我用它遏制正负极接穿心电容对机壳(机壳接参考接地平板)排放的共模电流通过参考接地平板干扰到LISN,是有用,但是貌似使劲干不过这个穿心电容,顶多到1M感觉作用就很小了。那个穿心电容为了遏制辐射,又不能改得很小(军标RE102),但是穿心电容对地确实排放共模电流干扰到LISN,施传导测试CE102超标。主要遏制是100K-300K这个频率段的共模电流,遏制越大越好,多大的电感量合适?
owen11 发表于 2012-10-22 16:30:30 | 显示全部楼层
回复 7# lfy21cn


    共模电感一般要配合X电容使用,试一试改变X电容的大小和位置(置于电感前或电感后或电感前后都加X电容),由于单个的电感或电容滤波频带较窄,因此要组合使用。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-22 19:13:16 | 显示全部楼层
回复  lfy21cn


    共模电感一般要配合X电容使用,试一试改变X电容的大小和位置(置于电感前或电感后 ...
owen11 发表于 2012-10-22 16:30



    共模电感不是要配合y电容,遏制共模干扰,配合x电容是啥意思?
桃花岛主 发表于 2012-10-22 23:40:45 | 显示全部楼层
回复 1# lfy21cn

还要考虑耐压的,比如1000V,你两根线一起绕会出问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com