首先说明一下产品类型:低压变频器(3PH 400V系统)。
此类产品的浪涌防护一般在主端口(3PH 400V接线端口);
常见拓扑如下:
图1的△接法可以有效抑制差模,对共模4KV无任何抑制作用;
图2的Y接法同时可以抑制差、共模,但是线间和共模残压都有1-1.5KV,并且施加浪涌压敏动作后电压波形是震荡着衰减的。
两种接法在产品中都有用到,做浪涌测试也都无异常。
疑问:
1、△接法对共模无抑制,共模会对产品产生哪些隐性危害?
2、Y接法的震荡波形会有哪些影响?
3、Y接法的残压会不会太高了,或者可以说压敏没多少作用? |
|