player5555 发表于 2013-1-5 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天在做一个设备电源端浪涌实验的时候,发现L-N时X电容爆掉;可L-PE时X电容也爆掉,Y电容没事,各位路过的大侠指点一下。

精彩评论10

桃花岛主 发表于 2013-1-5 21:47:37 | 显示全部楼层
你是直流设备还是交流的,直流设备有可能啊,GND和PE可能直连,此时通过X电容就是一条路径,因为浪涌频率低,而X电容又很大,你把这个X电容先去掉看看,或者用示波器测试这个电容两端的瞬态电压,看看是不是超过了耐压。
 楼主| player5555 发表于 2013-1-6 17:37:30 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主


    是交流设备,在打L-PE时浪涌能量不是应该从L线进,PE返回么,为何是X电容坏?没有高压探头,示波器怕是用不了
justforyou 发表于 2013-1-6 19:32:14 | 显示全部楼层
信息量太少了,电源防护怎么设计的,各参数如何选择的?设计是否不对称?差模一般都有防护的,残压能打爆差模电容,压敏坏没?电源坏没?
justforyou 发表于 2013-1-6 19:33:57 | 显示全部楼层
没隔离探头,可以找隔离电源
桃花岛主 发表于 2013-1-6 22:13:10 | 显示全部楼层
回复 3# player5555

你说的没错,没看到你的电路,也不知道你如何设计的,要不截个图吧!
 楼主| player5555 发表于 2013-1-7 17:46:07 | 显示全部楼层
回复 6# 桃花岛主
电源是外面买的,没有压敏,测2KV的时候是没问题的。前端电路如附件 绘图1.jpg
火星人 发表于 2013-1-7 17:53:40 | 显示全部楼层
打的次数太多,电容发热就爆掉了。还有可能就是X电容的质量太差了。差模电容和电感要是正好谐振也很容易发热爆掉。你看看有没有说中的。
 楼主| player5555 发表于 2013-1-7 18:04:45 | 显示全部楼层
回复 8# 火星人

测4KV线对地一次就爆了,质量这个不好说,看着还行,个头蛮大的。至于谐振,这个就不大清楚了,电容值是2.2UF,共模电感量不知道
火星人 发表于 2013-1-7 20:26:39 | 显示全部楼层
看个头没有用,要看上面有没有符合安规的标签.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com