开启左侧

EFT/B新标准

[复制链接]
emcbbs 发表于 2013-2-27 15:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、试验等级
    电源端口:    正负2KV@5KHZ/100KHZ      三级
                      正负4KV@5KHZ/100KHZ      四级
    信号端口:    正负2KV@5KHZ/100KHZ      四级
注:100KHZ更贴近实际情况!

精彩评论6

 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:25:03 | 显示全部楼层
回复 1# emcbbs


    2、试验波形
   

接50Ω负载时单个脉冲波形

接50Ω负载时单个脉冲波形
 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:31:58 | 显示全部楼层
回复 2# emcbbs


    QQ截图20130227152512.jpg

5KHZ---脉冲持续时间为15ms;
100KHZ---脉冲持续时间为0.75ms;
脉冲群周期:300ms;
注:选择0.75ms的持续时间为100KHZ试验时的参考时间,对越南的,尖峰/脉冲群的个数为75个。
QQ截图20130227152228.jpg
 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:37:25 | 显示全部楼层
3、试验设备
    1.jpg

输出负载有50Ω和1000Ω两种
 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:42:40 | 显示全部楼层
4、交流/直流电源端口的耦合/去耦网络
    2.jpg
耦合电容为33nF,耦合方式为共模。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:51:53 | 显示全部楼层
5、容性耦合夹
    3.jpg

该装置由盖住受试线路电缆(扁平型或圆型)的夹板(用镀锌钢、黄铜、铜或铝制板制成)组成,并且应放置在面积最小为1m*1m的接地参考平面上
接地参考平面的周边至少应超出耦合夹0.1m。
耦合夹的两端应具有高压同轴接头,其任一端均可与试验发生器连接。发生器应连接到耦合夹最接近受试设备的那一端。
耦合夹本身应尽可能地合拢,以提供电缆和耦合夹之间最大的耦合电容。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-2-27 15:56:40 | 显示全部楼层
4.jpg

绝缘支座0.1m;
制作信号耦合端线缆长度要2米以上;