wacobao 发表于 2013-1-15 16:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位大师;
      做逆变器有什么地方是需要特别注意的?最近在调试3KW的3相逆变单相的逆变电源,请问我该怎样设计滤波器?怎样吸收桥壁和PFC的干扰?

精彩评论8

 楼主| wacobao 发表于 2013-1-15 16:37:13 | 显示全部楼层
稍后我将上传原理图 和PCB
stone0371 发表于 2013-1-15 17:31:22 | 显示全部楼层
我靠,军用的你也敢传啊,兄弟你没有签署保密协议啊,
桃花岛主 发表于 2013-1-15 21:27:56 | 显示全部楼层
你是说怎样设计滤波器吗?这个学问很大,滤波电路到处都是,关键是怎么做适合自己的,器件选择等,特别是磁芯;网上先找个滤波器的电路自己做做,如果自己这方面懂,测试一把大家就知道怎么做了。
火星人 发表于 2013-1-16 14:04:47 | 显示全部楼层
隔离型的比较好做,非隔离的很难做,主要是共模的干扰没发消除。 逆变器我比较熟悉,有问题可以讨论。具体要看你产品规格怎么定义的。
莽荒纪 发表于 2013-1-16 16:02:09 | 显示全部楼层
看贴回贴是好孩子,楼下你是不是好孩子?
情感天下 发表于 2013-1-16 16:57:46 | 显示全部楼层
我觉得滤波器可以直接买,自己去做的话,很费时间,不如放在逆变电源本身上。
zhongkai 发表于 2013-1-16 17:07:03 | 显示全部楼层
买一个就行了。和军用产品比。这东西又不值钱,很多做滤波器的都有做军用滤波器。