开启左侧

浪涌求助

[复制链接]
emc_eft 发表于 2013-4-4 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
110V直流输入,第一级防护线-线间用181KD07的压敏电阻,第二级防护用SMCJ150CA TVS管,中间部分为3.3mH共模电感等器件。1.当不焊压敏电阻时,线-线之间1KV,TVS管炸掉,后续电路没损坏。
2.当压敏电阻焊上时,TVS管,压敏都安好,但是后续电路损坏。

第一种情况,可以理解,TVS管通流量太小,起到了保护的作用。但第二种情况就奇怪了,应该都达到启动电压了,但好像无论是压敏电阻还是TVS管,都没有动作,后续电路都损坏了。

精彩评论9

yinzhanying 发表于 2013-4-6 17:06:56 | 显示全部楼层
我觉的可以这么理解:第一级防护和第二级防护同时存在时,保护肯定是保护了,不过可能是残压过高,而后续电路的承受能力较弱,所以就损坏了。重点是控制残压
桃花岛主 发表于 2013-4-6 21:41:20 | 显示全部楼层
回复 1# emc_eft


TVS箝位电压和残压差不多,看看箝位电压有没有超过后级器件的耐压。
yueweiman 发表于 2013-4-7 07:59:28 | 显示全部楼层
中间部分加一个大一点的差模电感试试。
emcbbs 发表于 2013-4-7 09:01:30 | 显示全部楼层
动作协调没做好的话,TVS管就先动作了,接着是压敏电阻再动作,而压敏电阻动作后的残压过高,所以导致后续电路无法承受高压而损坏,如上面所说中间加差模电感试试。
yang123_123 发表于 2013-4-7 09:40:09 | 显示全部楼层
动作协调没做好的话,TVS管就先动作了,接着是压敏电阻再动作,而压敏电阻动作后的残压过高,所以导致后续电 ...
emcbbs 发表于 2013-4-7 09:01

根据lz所述,TVS先动作的话不是应该直接爆掉吗?
桃花岛主 发表于 2013-4-7 22:33:08 | 显示全部楼层
因为TVS动作快,所以中间用电感退耦,电感把很大的能力就反射回去了,TVS动作后电压加电感两端电压,然后压敏动作,泄放大部分能量。
火星人 发表于 2013-4-8 10:19:11 | 显示全部楼层
回复 1# emc_eft


    其实第一种情况多来几次后面的电路也就坏了,没坏是运气。第二种情况是MOV和TVS动作之后吸收大部分能量,不至于MOV和TVS损坏,但是这个时候残压比较高,所以后面电路就坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com