电源系统为什么要进行三级防雷

[复制链接]
ninghai56 发表于 2010-8-26 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
第一级防雷的目的:防止浪涌电压直接从LPZ0传导进入LPZ1,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500~3000V 第二级防雷目的:进一步通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500V~2000V,对LPZ1~LPZ2实施等电位联接。 第三级防雷的目的:最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1500V以内,使浪涌的能量不至损坏设备。 是否必须要进行三级防雷,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需做两级保护,假如设备耐压水平较低,可能要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放,传输线路会感应LEMP,对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是一种成本较低、保护较为充分的选择。

精彩评论3

Engineer 发表于 2010-8-26 20:04:22 | 显示全部楼层
学习~~
桃花岛主 发表于 2010-8-26 20:29:20 | 显示全部楼层
说的比较全面。
yiming 发表于 2010-8-26 21:38:37 | 显示全部楼层
顶楼主