一款军用直流滤波器,24V输入12V输出的。在做耐压与绝缘电阻测试,打直流500V耐压时发现有一个参数影响较大,就是电压上升时间Tr,即设置在几秒钟内电压由零上升到500V。在我们实验室检测的时候我们默认设置为10秒,测试PASS。拿到客户手里之后客户的耐压测试仪设置的上升时间为2秒,测试FAIL。原因大概是滤波器内部的Y电容在电压变化过快的情况下(250V/S)产生的漏电流过大导致。毕竟电容两端的电流I=(dV/dt)•Cy。电压上升时间短的话(dV/dt)就大了。
想问问各位大侠,有没有哪项军用标准里对这个电压上升时间有规定,今天查了好久都没有找到。或者说大家在做耐压和绝缘电阻测试的时候这个参数是怎么设置的??
谢谢!

精彩评论9

桃花岛主 发表于 2016-6-30 06:56:32 | 显示全部楼层

参考下这个标准看有没有这方面要求<GB/T 7343 10kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方 >


http://bbs.emcmark.com/forum.php ... =%C2%CB%B2%A8%C6%F7
maohongtao 发表于 2016-6-30 08:14:12 | 显示全部楼层
这需要看安全测试标准,EMC工程师不能任性,先得符合安全标准,漏电流、插头剩余电压指标限制了Y电容、X电容无限膨胀的欲望。
桃花岛主 发表于 2016-7-4 08:12:04 | 显示全部楼层
下面的回答都是网友的,节选出来供你参考——
桃花岛主 发表于 2016-7-4 08:15:02 | 显示全部楼层
是有差异的,特别是穿心电容,对地容值大, 咨询过实验室,是没有要求的, 打耐压只是考量是否击穿,击穿不应该以漏流来判断,漏流上限可以设置高点。
桃花岛主 发表于 2016-7-4 08:17:18 | 显示全部楼层
10s之内上升到试验电压值
桃花岛主 发表于 2016-7-4 08:28:05 | 显示全部楼层
这个估计限值设置有问题,常规我们交流用小容量的接地cy都是很快上升都不超,设置10mA.一般我们交流是150V每秒上升到1500V,具体可以在规格书中规定出这样的上升世间,在滤波器规格书设计时就应该考量到这个问题可以体现出来,具体民标可以参考, GB15287和GB15288是滤波器安规
 楼主| 钟科 发表于 2016-7-4 21:46:24 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2016-7-4 08:28
这个估计限值设置有问题,常规我们交流用小容量的接地cy都是很快上升都不超,设置10mA.一般我们交流是150V ...

最后跟客户协商达成一致,一般行业标准设置是5秒到10秒内上升到测试电压,我们取比较严格的5秒钟上升到测试电压。确实耐压试验不应该以漏电流大小来判定,GJB-367A中关于耐压试验判定是这样说的。试验中不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象。
还有就是询问了滤波器厂家,Cy电容确实取得稍微大了一些,说是100nf。
桃花岛主 发表于 2016-7-5 08:31:52 | 显示全部楼层
钟科 发表于 2016-7-4 21:46
最后跟客户协商达成一致,一般行业标准设置是5秒到10秒内上升到测试电压,我们取比较严格的5秒钟上升到测 ...


你解决问题的能力和方法也很强,赞。
zzbsfere 发表于 2016-7-5 10:07:24 | 显示全部楼层
上升时间的要求对测试影响很大的