电磁兼容试验中对于供电电源的保护问题

[复制链接]
laolee 发表于 2010-5-9 20:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本人从事电能表的验收试验工作,对于电磁兼容试验中给电能表供电
电源受到信号发生器的干扰无法正常工作,对于这些干扰信号(雷击浪涌、
快速瞬变脉冲群、静电放电等)的抑制需要电源滤波器的介入。请教:能
不能设计一种抑制这些干扰源对于供电电源的滤波器,还是需要针对不同
的干扰源设计不同的滤波器。

精彩评论6

桃花岛主 发表于 2010-5-9 21:06:27 | 显示全部楼层
楼主想法是好的,但实现起来很难。分别给你说吧:
1.  比如雷击、静电、快速脉冲群上升时间,分别为8us、1ns、5ns,所以频率分量差别很大,如雷击在1MHz以下,快速脉冲群在80MHz之下,静电的频谱分量更高些;
2.  静电和雷击能量大,可以从波形持续时间看出, 脉冲串的能量相对很小,所以需要抑制的器件不一样;雷击和静电用GDT、MOV、TVS等,而脉冲串用磁环就可以了;   
    所以像电源滤波器(30MHz之下)一样,通常也会再加MOV等防雷,而单独电源滤波器是不能防雷的,如果把防雷器件放到滤波器里面,这样也不太好,防雷器件存在降额问题,一般冲击10次就要更换,所以滤波器模块中通常不封装防雷器件。
li-0165 发表于 2010-5-10 20:42:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Zeng.Li.zhi 发表于 2010-5-10 21:49:36 | 显示全部楼层
岛主说的不错
Ellaen.T 发表于 2010-5-13 10:13:50 | 显示全部楼层
岛主,你很强...
值得学习...
zhongkai 发表于 2010-6-12 10:26:27 | 显示全部楼层
不是有防雷模块吗!直接再加装一个就行了。要么就自己设计时加到板上去。如果自已设计滤波器,你可以考虑这样做。
huayunjiao 发表于 2010-9-27 17:23:33 | 显示全部楼层
很多电源专业名词都没有听过