开启左侧

请教遏制CE传导,靠近LISN即电源端,到底应该放电容还是电感

[复制链接]
lfy21cn 发表于 2012-10-15 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,什么阻抗失配原则,靠近电源端,到底是该放电容还是电感呢?靠近电源端是个LISN,要遏制低频差模的话,靠近LISN端应该是放差模电容还是差模电感???

精彩评论8

桃花岛主 发表于 2012-10-15 23:28:08 | 显示全部楼层
抑制低频差模,负载阻抗100欧,是高阻,所以滤波器负载端是差模电容,其为低阻,就达到了阻抗失配。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-10-16 11:35:01 | 显示全部楼层
抑制低频差模,负载阻抗100欧,是高阻,所以滤波器负载端是差模电容,其为低阻,就达到了阻抗失配。
桃花岛主 发表于 2012-10-15 23:28



    我问的是滤波器电源输入端遏制低频差模是该接差模电容还是差模电感啊?不是输出靠近负载端
火星人 发表于 2012-10-16 11:47:42 | 显示全部楼层
我问的是滤波器电源输入端遏制低频差模是该接差模电容还是差模电感啊?不是输出靠近负载端
lfy21cn 发表于 2012-10-16 11:35



    电容
桃花岛主 发表于 2012-10-16 22:59:58 | 显示全部楼层
回复 4# lfy21cn

我说的源是EUT,负载是LISN,电源滤波器的电源输入端接LISN。
mic29 发表于 2013-5-28 16:15:06 | 显示全部楼层
請教島主

由阻抗失配的角度來看,AC端應該先放電容
但由分流的角度來看,如果FILTER在AC端是先電感再電容,則雜訊電流由EUT產生後在進入LISN前,應該會大部分分流向低阻抗的電容,而只有少部分流向高阻抗的電感與LISN

兩者衝突,是否可以解釋?
zx200332 发表于 2013-5-28 17:06:48 | 显示全部楼层
放电容吧,
依据我的经验,放Y电容在端口,可以降低整体的base
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com