本篇為因應好友OWEN的要求而開,目前對為何SURGE會有差模測試的要求不甚理解,請各位指教!

Surge 成因篇.pdf

385.04 KB, 下载次数: 137

精彩评论9

owen11 发表于 2013-6-18 14:38:20 | 显示全部楼层
浪涌测试主要为了模拟以下两种现象:
1. 雷击(主要模拟间接雷)。例如,雷电击中户外线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生干扰电压;又如,间接雷击(如云层或云层内的雷击)在线路上感应出电压或电流;再如,雷电击中了邻近物体,在其周围建立了电磁场,当户外线路穿过电磁场时,在线路上感应出了电压和电流;还如,雷电击中了附件的地面,地电流通过公共接地系统时所引入的干扰。此现象的主要形式为共模。
2. 切换瞬变。例如,主电源系统切换时(如补偿电容组的切换)产生的干扰;又如,同一电网中,在靠近设备附件有一些较大型的开关在跳动时所形成的干扰;还如,各种系统性的故障和切换有谐振线路的设备所形成的干扰。此现象组要形式为差模。
 楼主| mic29 发表于 2013-6-18 15:11:43 | 显示全部楼层
果然OWEN是在開我玩笑!

第二個說法我以前聽過,但不能理解為何這樣會形成差模以及為何會形成與雷擊相同的波形
但自己畫幾個圖後,理解了的確是有機會形成差模
至於波形的問題,就只好說是巧合吧!
桃花岛主 发表于 2013-6-18 21:45:59 | 显示全部楼层
标准上对不平衡线和电源线才有这个要求,不平衡线由于阻抗不一致会共模转差模,电源线可能传输距离远会导致不平衡;
另一个原因就是owen11说的原因吧。
 楼主| mic29 发表于 2013-6-19 10:19:22 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-6-18 17:25
差模测试是必要的,雷击浪涌是共模,但是由于防护器件的差异性(如同一型号的放电管的反应速度相差可达ms级 ...


就理論上請教化二

邏輯上應是有SURGE現象,才會有人在電路上加SURGE保護元件。
而SURGE原本是共模,所以保護元件應該也是共模型式(對地),於是共模保護元件的差異性應該不至於將SURGE轉化為差模
jxhsl 发表于 2013-6-22 11:45:18 | 显示全部楼层
同感,个人觉得220V的差模浪涌,应该是能说通吧, 实际上也确实是如220V不加防护,肯定是容易坏。
而普通的24V电源线, 长度也不长,  也要打浪涌差模, 我是没法想通。

我也觉得共模器件差异不至于转化为差模浪涌了, 转化为EFT比较能说得通些。
 楼主| mic29 发表于 2013-6-25 10:11:50 | 显示全部楼层
jxhsl 发表于 2013-6-22 11:45
同感,个人觉得220V的差模浪涌,应该是能说通吧, 实际上也确实是如220V不加防护,肯定是容易坏。
而普通 ...

SURGE與EFT的波形差異相當大,所以SURGE轉化為EFT是否合理?
桃花岛主 发表于 2013-6-25 22:50:59 | 显示全部楼层
jxhsl 发表于 2013-6-22 11:45
同感,个人觉得220V的差模浪涌,应该是能说通吧, 实际上也确实是如220V不加防护,肯定是容易坏。
而普通 ...

有时候这个直流和你设备应用的场景也有关,比如你的+24设备离供电端距离比较远,那这个时候,+24V还是要做下差模的。
vasttest 发表于 2013-8-2 09:48:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享