wangfeng_123k 发表于 2013-7-15 15:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
     我们是做自动化仪表的,如压力变送器之类的,现场常因有大的电机或高压泵启动导致仪表出错,复位。我们在试验室中做了群脉冲试验,没发现问题。请问这类的干扰属于什么,用什么试验仪器可以摸拟。

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2013-7-15 22:47:19 | 显示全部楼层
首先,试验室测试过了现场不一定过;其次,大的电机或高压泵启动我倒觉得有电压跌落与中断及传导骚扰的风险。
stevenkay 发表于 2013-7-16 22:16:24 | 显示全部楼层
可以考虑做辐射抗干扰实验和工频磁场抗扰实验加以验证。

电机上电电流可能高于额定电流,而且环路面积很大,在远场(对应高频干扰),电场正比环路面积。在近场低频磁场的影响是主要的,对霍尔器件有作用。
zhuyeqing 发表于 2013-7-17 07:44:58 | 显示全部楼层
可以参考一下ISO7637-2中脉冲4,电机启动时,会造成一定的电压跌落