开启左侧

请教直流供电的设备,共模的浪涌怎么防护?

[复制链接]
往北 发表于 2013-9-24 20:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天实验室做一款产品的浪涌试验,线线1000V没问题。但是线地2000V会出问题。供电是DC110V的。之前只知道差模防护可以用压敏电阻串联气体放电管并接在L-N之间。
想请教:1、直流供电的设备,共模的浪涌怎么防护?可以直接接压敏电阻到地么?
        2、L-N之间并接了压敏电阻和气体放电管到机壳以后,绝缘耐压试验怎么解决?

精彩评论3

桃花岛主 发表于 2013-9-24 23:47:17 | 显示全部楼层
直流产品不用做绝缘耐压试验吧;另外,直流的防护的电路都有标准的,见下面链接:

http://bbs.emcbest.com/forum.php ... &extra=page%3D1

当然,这个仅供参考,防护电路形式很多,不一而同。
yunqi 发表于 2013-9-25 09:19:32 | 显示全部楼层
直流的标准防护初级是L-N压敏,N对地气体放电管,中间L线串电感,次级防护TVS或压敏。