开启左侧

光伏逆变器输入端Y电容接法选择

[复制链接]
zhegexiayu 发表于 2013-5-13 16:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大家好,最近在做一款20kW的光伏逆变器的TUV认证    输入直流侧电压最大可到1000V,我想问一下输入共模电感前后级的Y电容对地接线方式有三种接法 (1)两个Y电容串联对地加的 (2)Y电容的星型接法   (3)单个Y电容直接对地加的(特殊的Y电容价格会贵一些)     这三种接法各有什么优缺点求指教!

精彩评论6

桃花岛主 发表于 2013-5-13 22:54:08 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,你说的两个Y电容指前后级还是前级的两个或后级的两个?另外,你1、2和3的情况详细说下,你说的串联、星型、直接对地都啥意思?
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-15 09:47:39 | 显示全部楼层

Y电容两两串联

Y电容两两串联
Y电容两两串联
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-15 09:48:38 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
我下面发图了
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-15 09:49:49 | 显示全部楼层
星型接法,就是两个Y电容并联在对地加第三个Y电容
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-15 09:50:17 | 显示全部楼层
第三中接法就是直加一个Y电容对地
往北 发表于 2013-8-29 22:35:24 | 显示全部楼层
要考虑到漏电流的要求。两个Y电容串联接地,这样即使有一个Y电容短路失效,也不会有直接接地的危险。Y电容大小要适当。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com