xuchengyan 发表于 2013-10-24 19:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在17次谐波一直超标,刚把6KHz噪声处理好(700uH差模电感+线间并接了2个2.2uf X电容),750Hz怎么都搞不好,这么低频的东西都怎么处理,加电抗还没试验过,不过那玩意个头也忒大忒重了,测试曲线如图 IMG_20131024_160447.jpg

精彩评论4

桃花岛主 发表于 2013-10-24 22:31:26 | 显示全部楼层
电抗个头太大太重,而且效果有限,你可以尝试在整流桥后面线上串个大电感,和并联的大电容组成无源PFC。
黄药师 发表于 2013-10-25 15:48:56 | 显示全部楼层
从测试曲线上看,貌似电源部分不是很好,导致背景噪声比较高,谐波比较高的话可以用近场探头看看是哪里出来的,最好定位到PIN脚和哪根trace,这样在这些地方加磁珠和电容,效果会比较好。
黄药师 发表于 2013-10-25 15:55:00 | 显示全部楼层
弄错了,以为是RE,把探头换一下就可以,有那种传导探头测试,近场探头也可以测试出来
 楼主| xuchengyan 发表于 2013-10-26 09:32:21 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-10-24 22:31
电抗个头太大太重,而且效果有限,你可以尝试在整流桥后面线上串个大电感,和并联的大电容组成无源PFC。


岛主,电源是不能改了,电源模块是买的,我拆开看了下,AC-DC跟DC-DC都是用VICOR模块搭出来的,只能从滤波器上下手,750HZ那个点貌似谐振点,改变X电容以及差模电感,老是在15、17、19次谐波来回逛荡,此起彼伏。


电抗没测试过,那玩意接上后,我测量下滤波器输出电压275VAC,导致升压了,超出电源模块的承受范围不太敢用,一个电源模块太贵将近3万块