djyenergy 发表于 2013-10-29 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
想问一下关于低压断路器的EMI测试过程的负载情况,是否需要施加额定电压和额定电流运行?请专业人士指导一下

精彩评论3

八卯 发表于 2013-10-29 17:07:13 | 显示全部楼层
低压断路器本体按照GB14048.2 做测试时需要施加的是脱扣器的电流整定。需要特定的设备产生低压大电流
 楼主| djyenergy 发表于 2013-10-30 07:56:36 | 显示全部楼层
八卯 发表于 2013-10-29 17:07
低压断路器本体按照GB14048.2 做测试时需要施加的是脱扣器的电流整定。需要特定的设备产生低压大电流

谢谢,但是市电400V、几千A的大电流负载引入暗室是不是不太现实
八卯 发表于 2013-11-19 23:31:53 | 显示全部楼层
djyenergy 发表于 2013-10-30 07:56
谢谢,但是市电400V、几千A的大电流负载引入暗室是不是不太现实

GB 14028.2中 你如果是做的本体,供的是低压大电流,电压一般是AC12~15V。电从转台出来,中间开空较大。