开启左侧

控制信号线浪涌保护器选型

[复制链接]
精华 阿飞小白 发表于 2014-4-16 08:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


       控制信号线,幅值5.7V,频率25Hz、占空比50%,浪涌保护器选型?应该注意什么?最好推荐几个品牌。

精彩评论13

 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-16 12:45:59 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2014-4-16 11:26
寄生电容不必考虑,被保护芯片的耐压或瞬态过压承受能力,才能做防护。

寄生电容不需要考虑,这一点同意!想自个做一个防雷器,我查了Bourns的一款,化二用过此类产品么?
stone0371 发表于 2014-4-16 13:27:56 | 显示全部楼层
印象中好像用的是TVS,
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-16 17:20:53 | 显示全部楼层
stone0371 发表于 2014-4-16 13:27
印象中好像用的是TVS,

防雷器通流量能达到KA级别,应该不止有TVS吧。好像汽车用的能到150A左右。。
yw319856 发表于 2014-4-16 21:00:43 | 显示全部楼层
选用截止电压6V基本都可以
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-16 22:35:19 | 显示全部楼层
2)信号线路SPD
随着信息系统的广泛应用,由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对信息系统的危害越来越大。雷电对信息系统的危害主要是雷击电磁脉冲造成的, 包括沿线路传导的雷电过电压波、雷电流在接地线产生的高电位反击、雷击电磁场的静电感应和电磁感应。对电磁脉冲的防护措施有拦截、分流、等电位联结、屏蔽、接地、合理布线等。在信号线路上安装SPD是信息系统防电磁脉冲的一个重要措施,它可以同时起到拦截、分流、等电位联结的作用。信号线路SPD应连接 在被保护设备的信号端口上。其输出端与被保护设备的端口相连,有串接和并接之分,一般是串联安装在信号线路上。因此,在选择信号SPD时,应选用插入损耗较小的SPD。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-16 23:14:05 | 显示全部楼层
QQ截图20140416231341.png
桃花岛主 发表于 2014-4-16 23:18:35 | 显示全部楼层
还要看你控制信号线做的浪涌等级,1kV/42欧、2kV/42欧等等,如果1kV/42欧,可能TVS和电阻就搞定了,如果2kV/42欧,就必须使用两级防护,GDT+电阻+TVS。
melissa 发表于 2014-4-17 08:29:10 | 显示全部楼层
气体放电管有爱普科斯和柏恩,TVS有semtech,都不错。