在成套设备中集成了很多用电设备,这些设备对大地(机壳)通常都有Y电容。新开发的数据采集装置电源地与机壳之间存在100K电阻及并联103电容后,发现与远端数字信号接口板的数字信号传输通道干扰增大,出现数字信号的误触发与动作,这是由于接PE导致的么?可不接PE会导致快速瞬变的差模串扰啊。请教高手知道

精彩评论4

vhhlds 发表于 2015-5-4 11:26:29 | 显示全部楼层
是否用的是屏蔽线?
yangchunyuyaya 发表于 2015-5-4 11:30:52 | 显示全部楼层
通常应该是2M电阻和102的并联吧?接地还要看接地的位置!
 楼主| forpal 发表于 2015-5-8 11:05:55 | 显示全部楼层
没用屏蔽线