zj1028121713 发表于 2014-3-6 19:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
LISN的共模fail是什么产生的

精彩评论3

桃花岛主 发表于 2014-3-6 23:23:14 | 显示全部楼层
能详细说下吗?
 楼主| zj1028121713 发表于 2014-3-7 09:13:20 | 显示全部楼层

LISN测试的时候L,N相都fail,接大地的时候就fail,不接不fail。我知道是大地给了一个环路,最后的问题的根本原因是在电池充电的位置,mos的开关频率fail,但是它的谐波没有在频谱上出现。我在想Noise不接大地的时候的环路是什么样的,接上大地,环路的走向的什么样子的,不仅是环路问题,还有方向问题。还有个问题就会L,N相和EUT的电源的和GND的关系。
mic29 发表于 2014-3-10 11:58:25 | 显示全部楼层
共模FAIL勢必是共模電流產生的,我知道這是廢話,SORRY!但這也是實話
既然不接地線就可PASS,那就將有地線模擬成沒地線的狀態,也就是用磁環、電感等加高地線上的高頻阻抗。
不能用電阻,過不了安規

不接大地时的Noise环路
差模,EUT-L-LISN-N-EUT或EUT-N-LISN-L-EUT
共模,EUT-reference plan-L/N-LISN-EUT或EUT-LISN-L/N-reference plan-EUT
都會經過LISN,而被偵測到

接大地时的Noise环路
差模,EUT-L-LISN-N-EUT或EUT-N-LISN-L-EUT(不變)
共模,EUT-reference plan-PE-EUT或EUT-PE-reference plan-EUT
大部分的共模不再經過LISN,理論上測試值要變小,但看來不適用你這個例子,你這例子看來是加PE後LISN上偵測到的共模電流反而增加,所以猜測可能是PE接地設計不良的關係,需看電路與LYAOUT才知道