开启左侧

滤波器的漏电电流指标怎么提

[复制链接]
shencong 发表于 2013-11-20 09:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教“滤波器的技术指标要求:10KHz-14KHz 插入损耗优于80db,14KHz-10GHz, 插入损耗优于100db,漏电电流要求小于等于10mA,耐压大于3500V” 中漏电电流这些指标都说达不到,那么怎么提这项指标比较客观,哪里有依据啊。谢谢!

精彩评论9

yunqi 发表于 2013-11-20 09:27:45 | 显示全部楼层
这个电流是安规中的要求,必须满足的。

因为滤波器中会有Y电容。
hawking 发表于 2013-11-20 10:03:32 | 显示全部楼层
都到100G了,是不是搞错了,差损还那么大,GB9254要求一次侧小于3.5mA.
桃花岛主 发表于 2013-11-20 22:39:26 | 显示全部楼层
论坛里面好像有个滤波器研制规范的文档,里面对漏电流有指标要求,一般都是不大于3.5mA 。
melissa 发表于 2013-11-21 09:32:24 | 显示全部楼层
安规要求静态漏电流是3.5mA,必须满足。漏电流取决于Y电容的大小。单个Y电容的阻抗Z1=1/jwc,漏电流I1=U/Z1,I=I1+I2+...如果是打耐压时的漏电流,打交流漏电流不过的话可以用直流来做,直流做过也可以的。直流电压=交流要求*1.414,这个是考验绝缘强度的,只要不绝缘击穿就行。
funny 发表于 2013-11-26 09:26:40 | 显示全部楼层
你的指标根据你实际运用要求,比如你整机的漏电要求来提,但是不要盲目要小,这样会影响你滤波器采购的成本!
zhuyeqing 发表于 2013-11-26 09:54:20 | 显示全部楼层
看你用在什么设备上,一般工业设备要求对地漏电流小于3.5mA,医疗设备小于0.5mA,与此相对应的就是对Y电容的大小有限制
keke2004a 发表于 2014-4-13 12:51:08 | 显示全部楼层
10KHz-14KHz 插入损耗优于80db,14KHz-10GHz, 插入损耗优于100db
楼主这是典型的暗室电源滤波器的插入损耗的要求,不是工业类别的那种,如果漏电流那么低,只能选用共模型屏蔽房滤波器!
笨狗熊1号 发表于 2014-4-23 23:32:18 | 显示全部楼层
GB4943,I类设备漏电流小于3.5mA. 10mA是指耐压测试不超10mA吧,如果交流耐压测试超了10mA,参考melissa说的用直流来测试。耐压是考验设备的绝缘强度,不击穿就OK。

专注于安规、电磁兼容和防雷设计整改,欢迎一起讨论,共同进步。
QQ 260124392
mail:nap1983@126.com
tel: 18575503817
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册