接口电路的浪涌冲击防护和TVS的应用2008年版ziddu

[复制链接]
Peter 发表于 2013-12-19 23:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
TVS Supplier
RS-422 串行接口的传输距离约为1200 米, 在系统可靠性设计中需要防护闪电过程中的“感应雷”和切
换大功率感性负载产生的“电快速瞬变脉冲群”的侵扰,由于接口采用差分方式传送数据,共模电压在
-7V~+7V 之间,超过这个范围就会影响通信的稳定性,严重者会损坏接口。
对于侵扰的“浪涌冲击”采用共模抑制方式,防护的办法如上图。
在RS-422 芯片的“发送驱动器”两端接入TVS,当有“浪涌冲击”发生时,TVS 会在ns 数量级的时
间内将其吸收,不会影响数据的正常传输;“接收器”也是如此处理。
PSM712 的承受功率是600W,关断电压是7V/12V;图中TVS 的关断电压,1-3 和2-3 是12V,3-1 和
3-2 是7V,可承受的浪涌电流高达34A,极间电容75Pf,对于1.25MHz 的数据传输速率不会产生任何
影响, 足以完成浪涌冲击“二级防护”的任务。
RS-485 是从RS-422 基础上发展而来的,所以RS-485 许多电气规定与RS-422 相仿,RS-485 可以采
用二线或四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,它最突出的优点就是能够构成多点通信网络,
这种网络可以传输9 位数据字,最多可达32 个点

精彩评论1

guowanling8061 发表于 2014-1-6 15:29:48 | 显示全部楼层
我还在TVS前加压敏电阻!