哪位大神了解共模干扰对逆变器有何危害(越详细越好),或者知道什么资料上有相关介绍,能否不吝赐教!谢谢

精彩评论9

zhegexiayu 发表于 2015-5-27 10:37:52 | 显示全部楼层
      逆变器的共模干扰比较大,主要是开关管对机壳的分布电容引起的,主要回路有Y电容和机壳 。尽量增加开关管对机壳绝缘距离,PCB布局尽量减少共模回路面积,母线上可以加适当的Y电容等
 楼主| kdyangyu 发表于 2015-5-27 10:42:12 | 显示全部楼层
非常感谢,能否推荐一些资料可以借鉴一下。再次感谢!
 楼主| kdyangyu 发表于 2015-5-27 13:58:13 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-5-27 13:35
化二有详细资料,待下周回公司给你!联系我

好的,先谢谢了!
stevenkay 发表于 2015-5-27 21:12:48 | 显示全部楼层
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较长,超过20米,那么需要预估线缆的瞬态充电电流,从而决定DCCT探测过流的合理阀值。瞬间峰值电流 Ipk = Iload+Vdc/Zc,
Zc是输出线缆的特性阻抗。Vdc是母线电压。对于电流传感器不同的接法,这个特性阻抗是不同的。特性阻抗可以通过实验标定,比如调整负载视反射电压消失则负载等于Zc.

如果辅助电源距离IC较远,共模电流会导致ic引脚电压异常。例如光耦的vcc,vee从次级smps引入,如果距离较远甚至是smps与光耦分处两个PCB上就会有问题。类似的还有过压检测电路。

桃花岛主 发表于 2015-5-27 23:49:00 | 显示全部楼层
stevenkay 发表于 2015-5-27 21:12
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较 ...

 楼主| kdyangyu 发表于 2015-5-29 19:11:06 | 显示全部楼层
stevenkay 发表于 2015-5-27 21:12
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较 ...

如果具体分析,负载端的共模电压会对逆变器有什么危害,以有源电力滤波器为例,会不会引起进线电感上的额外压降?
 楼主| kdyangyu 发表于 2015-5-31 16:09:20 | 显示全部楼层

岛主有何高见,求指点一二!
 楼主| kdyangyu 发表于 2015-6-1 10:06:43 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-5-27 13:35
化二有详细资料,待下周回公司给你!联系我

请问大神是否已经回公司,能否给小弟分享下详细资料。我的电话:15150037306,QQ:745114094,不胜感激!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com