zhouxuetang 发表于 2010-5-29 21:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
信号地螺栓与安全地螺栓分别接地是不是叫多点接地,接一起就是单点接地?请指点

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2010-5-29 22:59:03 | 显示全部楼层
楼主的理解应该是不对的。
信号地是板上信号的参考电位,可能与机箱浮地也可能和机箱单点或多点接地。
安全地是机箱接地,主要是为了人身安全,如电源线绝缘层破裂,导致机箱带电,如果机箱不安全接地,那么电流就会流进人体,导致人体遭电击。
简单的理解,信号地如果通过多个螺柱接机箱,那么就是多点接地,如果通过单个螺柱接地,就是单点接地。
EMCDebug 发表于 2010-5-29 23:18:56 | 显示全部楼层
不错!
rubbishman 发表于 2011-7-18 09:33:46 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主

请教下版主,EMS电流参考点和EMI电流参考点有什么区分?EMS和EMI接地目的又有何不同?谢谢
桃花岛主 发表于 2011-7-18 22:42:12 | 显示全部楼层
两个接地没有什么不同,举个简单的例子,比如电源滤波器,即可以防止EMI传导出去,也可以防止外面的干扰进来,提高EMS;

EMC中我们关注的主要是共模的东西,接地就是引导共模电流流向的一种手段,所以机壳或单板接地点的位置不同,都可能影响测试结果;但是,如果选择的接地方式对EMI效果好,那肯定对EMS也好。
pcul 发表于 2011-7-19 08:15:09 | 显示全部楼层
回复  桃花岛主

请教下版主,EMS电流参考点和EMI电流参考点有什么区分?EMS和EMI接地目的又有何不同?谢 ...
rubbishman 发表于 2011-7-18 09:33



有個說法, 您參考看看.   
如果想預防 EMS, 電容接地就要接到外部地, 讓能量不會流進機器內.
如果要防止 EMI, 電容接地要接到內部地, 讓干擾不會發散到外部出來.

但以上說法並非絕對, 實際應用還是有很多種考量, 參考參考.