emc_eft 发表于 2013-1-4 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本系统是单片机通过采样频率,控制步进电机显示速度。电源系统是24VDC输入。24V电源输入口设计是这样的,压敏电阻--2.2nF  Y电容,22nF  X 电容-------15mH共模电感---TVS管----390 ohm,2A磁珠---[DC-DC(24V-->5V)],以上这些都是对称设计。Y电容连到金属机壳,后续的5V参考地,也连到机壳。
现在系统一打EFT,速度表指针直接归零,对共模完全没有抵抗。
现在感到疑惑的是
1.Y 电容,共模电感,磁珠完全没有起到抑制的作用,EFT一开始,系统立马挂掉。
2.照理说5V的地,我已连到机壳,机壳又与大地相连,如果有干扰的话,应该可以从这里泄掉。但实际没有起什么效果。

请各位大大,指点迷津。哪个环节出问题了。

叩谢!

精彩评论3

蓦然回首 发表于 2013-1-5 09:39:51 | 显示全部楼层
Y电容放共模电感后面有试过没有?注入共模让共模电感去扛。
owen11 发表于 2013-1-5 16:15:07 | 显示全部楼层
EFT是一种高频干扰,有可能是空间耦合。
火星人 发表于 2013-1-7 17:43:37 | 显示全部楼层
滤波器上需要在共模电感之后增加一级Y电容(472/103).碰到这种问题最好是先分析电路原理判断大概出问题位置,再用示波器找到敏感电路,然后有针对性的增加措施。不然就是瞎摸。 整改过程中可以慢慢增加EFT的电压,找到问题在哪里。