触摸式调光灯的传导抗干扰度如何整改??从150KHz开始测试就不通过了,求对策。传导测试是通过的。

精彩评论10

孔今 发表于 2012-5-9 23:22:28 | 显示全部楼层
简单点就调整接口的滤波电路,增大共模电感试试?
传导抗扰主要是一种共模的测试。
yueweiman 发表于 2012-5-10 07:25:25 | 显示全部楼层
给贴一下测试曲线吧?
stone0371 发表于 2012-5-10 08:28:17 | 显示全部楼层
CS超标,要不考虑下在前端滤波,要不考虑在干扰点之前,做好接地,把干扰信号疏通到地去。
manenru 发表于 2012-5-10 09:53:53 | 显示全部楼层
我之前改过两个,一个改过了,一个没改过。确实很不好改,常规方法作用都不大,建议将感应线用导电布贴到灯的里外壳试试,然后调输入电容参数,还有加吸收电阻,改过还是有希望的。
manenru 发表于 2012-5-10 11:20:06 | 显示全部楼层
共模作用不大。
 楼主| hhanypass 发表于 2012-5-10 20:56:00 | 显示全部楼层
其实大家都知道,CS测试就是一种共模注入电流的方式,加强共模滤波,在通常的情况下是有效的,但是很多时候是无效的,尤其针对于现在较多数的触摸式产品。灵敏度较高,易受干扰影响。我提到的这个产品,不用变压器的,共模电感有试过,无效。另外触摸感应线本身就已连接在灯的金属内表面了。
各位,继续出招啊,谢啦~~
火星人 发表于 2012-5-11 15:14:52 | 显示全部楼层
内部电路多加滤波吧
waltektony 发表于 2012-5-11 23:37:34 | 显示全部楼层
是不是带地线的?如果是带地线的会很难
manenru 发表于 2012-5-12 11:26:06 | 显示全部楼层
在深圳的话建议来我公司看看。