电路保护:RS485/232防护方案电路图及防护思路分析

[复制链接]
socay 发表于 2016-5-3 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        一、应用背景

    1、RS485/232走线很长,易有过压现象

    2、RS485/232走线置于室外,易受雷击

    3、RS485/232走线易受其他线路干扰

二、防护方案与硕凯器件

SOCAY硕凯RS485/232防护方案

陶瓷气体放电管(GDT)

    【UN3E5-470LSMD】直流标称电压470±20%V,冲击电流(8/20μS)2.5KA*2,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ

    【UN3E6-420MM】直流标称电压420±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA*2,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ

温度保险丝(PTC)

    PTC1/PTC2【JK250-120U】最大冲击电压250V,最大冲击电流10A,最大不动作电流120mA

瞬态抑制二极管(TVS)

    TVS1/TVS2/TVS3【SMBJ15CA】Vbr:16.7-18.5;Ir:SuA;Vrwm:15.0V,Ipp:24.59A;封装:SMB/DO-214AA.

三、方案应用

    1、监控/安防系统

    2、门禁系统

    3、铁路信号控制灯

    4、智能交通系统

    5、电表/水表/仪器仪表

    6、光端机

四、方案说明与注意事项

    1、前端采用通流量大的GDT,泄放大电流

    2、后端采用反应时间快的TVS,残压低,有效保护RS485/232芯片

    3、中间采用PTC做退耦,让前面GDT更容易动作,打到泄放电流的作用

    4、本方案在差模,共模均采用是同型号的TVS和GDT,防护无死角。

    5、本方案满足IEC61000-4-2、GBT17626.2等静电标准,IEC61000-4-5、GBT17626.5等浪涌测试标准

    6、可通过10/700μs(等效内电阻40ohm)、1.2/50-8/20μs测试,具体防护等级需参考GDT和TVS二极管的通流量。更多接口防护方案的设计、整改可直接访问硕凯电子官网。

​