开启左侧

lan 变压器下走自己线,没法净空,怎么办?

[复制链接]
AAQQSS123321 发表于 2012-6-12 21:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

板子限制,Lan 变压器下必须走自己线,没法净空,其变压器下的地层是否要挖?

要是挖了,lan线就没参考平面,怎么办?

不挖地的话,对EMC有多大影响?

精彩评论8

allenhua 发表于 2012-6-12 21:45:55 | 显示全部楼层

兄弟,你的变压器是板内还是对外接口,又是处于怎样的位置,以及下面需要走什么样的线?需要描述清楚,否则给你建议可能会误导你。对吧?想要正确的意见,就需要给出准确的信息。

孔今 发表于 2012-6-12 22:57:53 | 显示全部楼层

allenhua 说的对,如果不是对外的I/O,风险可能小点;下面的地平面建议挖掉,差分对可以靠两个差分对的紧耦合传输信号。

 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-6-13 09:24:12 | 显示全部楼层

兄弟,你的变压器是板内还是对外接口,又是处于怎样的位置,以及下面需要走什么样的线?需要描述清楚,否则 ...
allenhua 发表于 2012-6-12 21:45

交换芯片出的以太网信号,经过变压器隔离,连接到板上的RJ45 connector ,

进变压器的线(参考地没挖)走在变压器下面,出变压器的线(没走在变压下面)连接到板

上的RJ45 connector

transformf下面的地要不要挖?挖了的话,信号没参考面了,怎么取舍?



 楼主| AAQQSS123321 发表于 2012-6-13 12:09:28 | 显示全部楼层

那transform本身的杂讯耦合到以太网信号线(再到交换芯片)机率大不大?(因进线走在变压器下面,其基本占完变压器正下方且挨着出线的pin很近)

slxyc 发表于 2012-6-13 14:25:56 | 显示全部楼层

变压器下面的地还是挖掉吧,可以提高网线传输信号的质量,隔离耦合到网线的共模干扰。

chgm_1978 发表于 2012-6-13 17:07:28 | 显示全部楼层

变压器下面可以挖掉,差分线彼此构成回路,但是共模信号就不行了,需要给共模信号提供回路,不然芯片输入端的共模抑制比要强,但是一般很难做到,所以差分线在没有受到共模干扰的情况是没有问题,否则,是有问题,但是RJ45很少有地线与网线相连接(不方便),所以RJ45中都装有共模电感,起到抑制共模的作用。

allenhua 发表于 2012-6-13 21:45:46 | 显示全部楼层

下面谈到的仅仅是一个方面。
其实需要考虑您这个接口区域的接地来来决定。如果接地良好的话,不挖空是有好处,一是降低辐射;而是抑制ESD能力提升。如果接地不好的话,挖空会好。

还有一个观点就是不是差分信号不要回流,差分信号也是需要回流的,因为差分信号上还是会存在共模能量,只是大小的问题。故还请各位专家给与详细的解释或正确的解读。
=====================


差分信号线,是可以挖空的,它们通过彼此间的耦合,互为返回通道。
-------不需要参考地返回
变压器下面的地还是挖掉吧,可以提高网线传输信号的质量,隔离耦合到网线的共模干扰。
变压器下面可以挖掉,差分线彼此构成回路,但是共模信号就不行了,需要给共模信号提供回路,不然芯片输入端的共模抑制比要强,但是一般很难做到,所以差分线在没有受到共模干扰的情况是没有问题,否则,是有问题,但是RJ45很少有地线与网线相连接(不方便),所以RJ45中都装有共模电感,起到抑制共模的作用

电哈哈 发表于 2012-6-14 12:35:19 | 显示全部楼层
换……………………………………