开启左侧

怎样算是屏蔽线屏蔽层双端接地?

[复制链接]
lfy21cn 发表于 2012-6-14 23:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教以下问题:
1、屏蔽电缆屏蔽层与其的进出的金属机箱外壳做360度连接,此时就可以成为屏蔽层接地吗?不管机箱是否接大地,都可以称为屏蔽层接地吗?
2、一个屏蔽电缆,连接于两个金属机箱,以下情况请分析下算是单端接地还是双短接地
(1)两端屏蔽线屏蔽层与各自进出的机箱外壳360度连接,两个机箱均不接大地,此时算是双端接地吗?
(2)两端屏蔽线屏蔽层与各自进出的机箱外壳360度连接,两个机箱均接大地,此时应该很明确是双端接地吧?
(3)两端屏蔽线屏蔽层与各自进出的机箱外壳360度连接,一个机箱接大地,另外一个不接大地。此种情况两个机箱通过电缆屏蔽层连在一起,一个机箱接大地,那么其实最终也都接到大地。

请教以上双端屏蔽层都接机箱,但情况略有区别时,对遏制电缆对外辐射等情况的区别。

(4)一端电缆屏蔽层与机箱外壳360度连接,另一端电缆屏蔽层与机箱外壳不连接,此时算是单端接地吗?此时这一端因屏蔽层未与机箱外壳连接,裸漏在机箱外没有屏蔽层的露出的一点电缆,会因此造成很大的辐射吗?
那为什么有说低频小于1M时要单端接地,此时单端接地是说一端屏蔽层不接机壳的意思吗

(5)我碰到的情况是一端是机箱,自然屏蔽层与那个机箱外壳做360度连接,但另一端是塑料壳体,或者是个开关什么的不能两侧电缆屏蔽层都与各自机壳做360度连接。此时一侧必然要裸漏出一定长度无屏蔽层的电缆,我怕这块电缆对外辐射,是在这裸漏的电缆处套个磁环?这样做有意义吗?
以上情况,请帮忙分析,谢谢!

精彩评论8

 楼主| lfy21cn 发表于 2012-6-15 14:34:34 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一


    弱电设备,DC24V,不存在安全性的问题。您再帮我回答一下别的问题啊,
1、此时单端接地是说一端屏蔽层不接机壳的意思吗?一端屏蔽线无屏蔽层裸漏部分会对外辐射吗?如果是,可以套磁环吗?而且为啥说低频的时候单端接地?
2、以上屏蔽电缆单端或双端接机壳,机壳是否接大地对遏制线缆辐射是否有影响?
孔今 发表于 2012-6-16 15:16:24 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一


     赞同楼主的见解;
    单端接地就是屏蔽层一端接机壳,此时屏蔽层另一端由于没有接机壳,转移阻抗增大,屏蔽效能肯定下降,加磁环肯定是可以的,增大共模环路阻抗;
     低频时主要是磁场耦合,环路越大,耦合越强;
     屏蔽电缆单端接地和双端接地,机壳接不接地应该对遏制线缆辐射影响不大。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-6-17 20:48:16 | 显示全部楼层
回复 4# 孔今


对了,那些卡扣式磁环,套的时候,内部的铁氧体是不是不能碰到电缆屏蔽层呢?两者碰到短路是啥情况?
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-6-19 16:51:02 | 显示全部楼层
谁再来给俺多讲解一下啊
桃花岛主 发表于 2012-6-19 22:39:08 | 显示全部楼层
回复 5# lfy21cn


    可以碰电缆屏蔽层啊,没什么影响的,磁环充其量最多也就是个半导体。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-6-20 22:27:48 | 显示全部楼层
回复  lfy21cn


    可以碰电缆屏蔽层啊,没什么影响的,磁环充其量最多也就是个半导体。
桃花岛主 发表于 2012-6-19 22:39



   一般正常卡扣磁环是卡在电缆绝缘外皮上,如果直接卡在屏蔽电缆电缆剥出的屏蔽层上,磁环跟金属屏蔽层不是短路了吗?半导体话说也是导电的,想不明白。。。
桃花岛主 发表于 2012-6-20 23:16:15 | 显示全部楼层
半导体导电性可以忽略吧,只不过比绝缘体稍稍强点而已。