屏蔽线做射频传导为什么不能用电磁钳

[复制链接]
wangfeng_123k 发表于 2016-11-16 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  屏蔽线做射频传导抗扰度好象不能用电磁钳注入方式,必须用专用的CDN,是什么原因,是干扰加不上去吗,做屏蔽线的CDN和普通线的CDN有什么区别,为什么不能用普通线的CDN.

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2016-11-16 20:12:09 | 显示全部楼层

信号端口由于电磁耦合钳在1.5MHz以上频率时对试验结果有良好的再现性及当频率高于10MHz时比常规的电流钳有较好的方向性,另外在辅助设备信号参考点与参考接地板之间不再要求有专门的阻抗,因此信号端口传导抗扰度测试通常使用电磁耦合钳。


mark 发表于 2016-12-29 13:55:10 | 显示全部楼层
个人对标准的理解:
1、CS 测试对信号线测试有两种方式,一种是非屏蔽线的,用电磁钳,一种是对屏蔽信号线的,用专用的CDN或直接注入法。
2、电磁钳 适用于非屏蔽信号线,大家比较好理解,因为干扰信号比较能耦合到信号线中;对于屏蔽信号线,大家都知道既然信号线有屏蔽层肯定对外界的干扰会有一定的屏蔽效果,自然电磁钳的干扰信号耦合到信号线里面就会大打折扣了,达不到干扰的效果,因此不能用电磁钳的方式对屏蔽信号线做测试,需要改用其他方式;
3、标准中有说明,针对屏蔽信号线的测试方法就是对屏蔽层直接注入干扰信号方式的,是经过一个100欧姆的阻抗注入到屏蔽层中的。对于屏蔽信号线用的专用CDN 都是注入到屏蔽层的CDN。标准有电路图,同时也可以拆开自己实验室的屏蔽线测试专用CDN 看看就知晓了。
4、所谓的普通CDN 也就是非屏蔽线用的了(如2pin/3pin 电源 或网线RJ45等非屏蔽线)。信号就是通过一定的阻抗耦合到各根信号线上了。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2017-3-9 14:36:39 | 显示全部楼层
谢谢专家指导。