高频变压器的外面铜泊屏蔽层是否需要接机壳?

[复制链接]
yilonguu 发表于 2012-6-29 14:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
绕制变压器完毕后,外面加一层磁屏蔽的铜泊,请问这层是否需要接机壳?

精彩评论9

火星人 发表于 2012-6-29 14:44:07 | 显示全部楼层
看你是用来做电磁屏蔽还是做静电屏蔽。一般可以有两种选择,第一,不接,悬空。第二,接参考地。考虑到安规问题接机壳的比较少。
桃花岛主 发表于 2012-7-1 21:49:24 | 显示全部楼层
回复 1# yilonguu


    这个一般是用来作为磁屏蔽的,可以不接机壳。
 楼主| yilonguu 发表于 2012-7-2 08:15:57 | 显示全部楼层
了解非常感谢
courage 发表于 2012-7-2 09:11:12 | 显示全部楼层
变压器一般有两种屏蔽,初次级线圈的屏蔽主要是为了减小变压器初次级分布参数,减小CE和RE,变压器整体用金属屏蔽,就是电磁屏蔽,主要是屏蔽线圈的低频磁场。
桃花岛主 发表于 2012-7-2 22:15:50 | 显示全部楼层
回复 6# 化二为一

铜箔屏蔽肯定是可以的,只不过达不到想要的效果,低频磁屏蔽,你也知道,用高磁导率的材料或加厚屏蔽体。
slxyc 发表于 2012-7-4 09:07:33 | 显示全部楼层
磁场和距离3次方成反比,所以增大磁场源与屏蔽壳体的距离同样可以减小磁场辐射。