wangfeng_123k 发表于 2012-5-15 19:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本单位有一台雷击浪涌发生器,没有接隔离变压器,但电源做到4000伏时,对试验室的其它设备没有什么影响,请问做这个浪涌试验是不是做必须要加隔离变压器,浪涌发生器的过耦网络有不有可能坏,如何坏,是不是残压要增加,会损不试验的其它设备。

精彩评论10

 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-5-15 19:38:10 | 显示全部楼层
还有去耦网络的原理是怎么样的,能不能会在其它被测的设备上,增加其抗浪涌的能力。
孔今 发表于 2012-5-15 22:58:48 | 显示全部楼层
浪涌发生器很重要的一部分就是耦合/去耦网络,耦合网络当然往被测线缆耦合,去耦网络就相当于隔离啊。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-5-17 19:29:17 | 显示全部楼层
还有就是耦合/去耦网络有不有可能失效。
孔今 发表于 2012-5-18 23:03:14 | 显示全部楼层
耦合去耦网络里都是大电感和高压的电容,这些器件,是不容易失效的。
云鹊电子 发表于 2012-5-24 15:07:16 | 显示全部楼层
不过大电感的隔离效果是有限的。
桃花岛主 发表于 2012-5-24 21:24:19 | 显示全部楼层
有的里面除电感电容外,还并有压敏电阻,防止残压损坏关联设备。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-7-8 10:32:06 | 显示全部楼层
说明书上说残压不超过15%,是不是2千伏最高有3百伏不残压,1万伏最高有1千五百伏的残压。
永恒的瞬间 发表于 2012-7-9 09:23:54 | 显示全部楼层
我觉得这个残压就是退耦后的残压吧,9#应该是正解。
dsbentmd 发表于 2012-7-9 09:44:40 | 显示全部楼层
做浪涌测试,必须要增加隔离变压器。隔离变压器加在哪里呢?为什么要加隔离变压器呢?
现在的电路中,通常在配电箱处安装有漏电保护器。这个漏电保护器在检测30mA的电流时,就会跳闸,断电。而目前市面上,即使是瑞士系的产品,他们的CDN也有漏电流。所以如果你不使用漏电保护器,就必须要使用稳压电源。否则, 你根本使用不了仪器。一开EUT供电电源,就跳闸了。当然,不跳闸的情况也有,那就是的配电箱没装漏电保护器。
既然如此,那么我们就有必要使用隔离变压器,隔离变压器应该安装在EUT供电电源处。将EUT的供电线路和电网隔离开来。
如果不适用的话,做浪涌也好,EFT也好,都会向电网反馈干扰能量,影响其他设备,很烦的。所以加一个,万全之策。