开启左侧

浪涌试验的信号的共模与差模

[复制链接]
wangfeng_123k 发表于 2012-7-11 16:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在做浪涌试验时,信号线上的试验有共模与差模,标准上写的是非对称工作线路共模与差模都要做,对称工作线路只做共模,不做差模,请问什么是非对称工作线路和对称工作线路,最好举例。我们做的多是自动化仪表,如果参照GB/T 18268.1-2010 《测量 控制和实验室用电设备 电磁兼容性要求》的话,信号线只做共模,请问在大多现场环境中,浪涌干扰是不是多是共模,如果有差模,是如何产生的,谢谢专家指导。

精彩评论4

player5555 发表于 2012-7-11 16:29:37 | 显示全部楼层
这个好像以前有人问过,对于这个对称不对称问题还是挺纠结的,没什么好的答案。
看一下岛主的一篇帖子吧http://bbs.emcbest.com/viewthrea ... =%B6%D4%B3%C6%CF%DF
courage 发表于 2012-7-12 09:11:39 | 显示全部楼层
现场环境,浪涌干扰就是共模,差模干扰产生的原因就是不平衡线共模转差模,所以,浪涌里面要对不平衡线考察差模测试,平衡性共模转换不了差模就不测差模。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-7-14 15:16:15 | 显示全部楼层
哪工业仪表上的4-20mA信号是对称信号还是非对称信号