wangfeng_123k 发表于 2012-8-2 16:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
做群脉冲试验时,发现一个怪现象,当时做试验时,电路板上焊的根地线比较细,做试验时,仪表波动较大,后来在同样的位置多焊了根地线,做试验时,仪表正常,后面将两根细线去掉,在同样的位置焊了根粗线,粗线比两根细线加起来要粗很多,试验时,仪表还是有较大的波动,请问这是怎么回事,是什么原因造成的,请专家指导。

精彩评论6

桃花岛主 发表于 2012-8-2 21:18:12 | 显示全部楼层
一根粗线不见得就比两根细线阻抗低,关键是表面积,这也是为什么有的粗线是由很多根细线构成,一个是减小硬度,另一个很重要的原因就是高频降低阻抗,细线数量多,比一根粗线高频时表面积更大。
courage 发表于 2012-8-3 09:00:34 | 显示全部楼层
顶岛主!
will 发表于 2012-8-3 09:23:06 | 显示全部楼层
回复 3# 桃花岛主


    岛主说的表面积指的是什么的表面积啊,不太明白
考古拉 发表于 2012-8-3 09:31:37 | 显示全部楼层
回复 5# will
 当导线通交流电时,交变磁场会在导体内部引起涡流,电流在导体横截面上的分布不再是均匀的,这时,电流将主要地集中到导体表面。这种效应称为趋肤效应。电流的频率愈高,趋肤效应越明显。
   所以导线的阻抗不再跟其截面积成反比,而与其表面积成反比。
will 发表于 2012-8-3 09:49:56 | 显示全部楼层
回复 6# 考古拉


    谢谢,明白了