开启左侧

巧法解决电磁干扰两例

[复制链接]
桃花岛主 发表于 2010-3-6 09:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电磁兼容学科是在早期单纯的抗干扰方法基础上发展形成的,目标是为了使设备和系统达到在共存的环境中互不发生干涉,最大限度地发挥其工作效率。众所周知,屏蔽、滤波、合理接地、合理布局等抑制干扰的措施都是很有效的,在工程实践中被广泛采用。还可以采取回避和疏导的技术处理,如空间方位分离、频率划分与回避、滤波、吸收和旁路等,有时这些回避和疏导技术简单而巧妙,可以代替成本费用昂贵而质量体积较大的硬件措施,收到事半功倍的效果。以下是白云电信分局两例巧妙处理电磁干扰故障的典型例子。
2 典型案例一
2.1 故障现象
  新市机楼新更换的电容补偿柜的熔断器经常烧坏。
2.2 故障分析
(1)通过更换保险和电容器到正常的电容补偿柜试验,确定保险和电容器的质量无问题。
(2)检测电容工作电流,当只投一组电容时,工作电流超额定电流50% ,致使烧坏熔断器。
(3)检测电网中的谐波含量,发现11次、17次谐波含量高达28% ,严重超标。由于谐波电流含量高,频率在高端,其发热破坏能量极大,使得保险还没来得及熔断,谐波热烧坏了绝缘基体。
(4)系统的电源主要供给NEC相控整流器、洲际高频开关整流器、易达高频开关整流器。这些整流系统是干扰的主要来源。
(5)实际检测该系统的电容补偿量较小,电容柜原有8路30KVar/450V的电容器,平时一般只投2~3路,考虑可换成8路15KVar/450V的电容器,使谐波电流
分多路承担减少发热量,同时尽量避开谐振点。
2.3 解决方案
   减少单组电容容量,30KVar改换15KVar电容。保险100A换63A。实测电容工作电流正常。
3 典型案例二
3.1 故障现象
    同德、江村机楼处于变频器旁的SPARTON监控设备所监测的模拟数据不准确。
3.2 故障分析
(1)通过关停高频节能器,确定干扰的来源是高频节能器,且主要的干扰对象是SPARTON的监控模拟数据部分,开关量部分不受影响。
(2)设备的接地和线路屏蔽情况均良好,且SPARTON的监控设备和高频节能器无直接的电源和控制线路关系,干扰的串人主要是通过空间传播。
(3)考虑到对高频节能器进行抑制干扰的产生和SPARTON的监控设备进行防干扰能力提高的方案都较复杂,而监控线已采用了屏蔽电缆,很少串人干扰。受
干扰主要是SPARTON的监控机架本身,现在SPARTON的监控机架与高频节能器靠得太近,适当延长监控线,使SPARTON的监控机架远离干扰源。
3.3 解决方案
    迁移SPARTON监控机架到附近不受干扰的地方,监控数据恢复正常。

    通过对该两例电磁干扰故障的分析测试,针对故障产生的原因,巧妙地运用较节省、方便的手段给予解决。

精彩评论8

lebaozi 发表于 2010-4-30 12:45:02 | 显示全部楼层
支持!!
岁月如歌 发表于 2010-5-12 21:57:03 | 显示全部楼层
支持。
st7162003 发表于 2010-9-9 22:40:10 | 显示全部楼层
好东西,值的学习
allenhua 发表于 2010-9-10 08:37:40 | 显示全部楼层
见识了,原来不同行业的差异还是比较大的。
abularyu 发表于 2011-5-9 17:47:02 | 显示全部楼层
支持。
hxhhxh 发表于 2012-5-27 19:03:12 | 显示全部楼层
学生初来,有礼
云鹊电子 发表于 2012-5-28 14:13:28 | 显示全部楼层
好!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com