开启左侧

DC12V-24V接口EMI与浪涌应用原理图

[复制链接]
zhongkai 发表于 2011-7-6 16:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DC12V-24V接口EMI与浪涌应用原理图,防浪涌与EMI设计考虑。 DC12V-24V接口EMC设计标准电路(EMI-浪涌)20110701.pdf (121.54 KB, 下载次数: 150)

精彩评论5

pcul 发表于 2011-7-6 17:37:51 | 显示全部楼层
謝謝樓主的分享, 但小弟有個疑問,
在備注有寫到, 如是塑膠殼, D3可不接.

但D3是在那個位置呢?
孔今 发表于 2011-7-6 20:01:07 | 显示全部楼层
几个意见;
1. D1是不是用压敏好点,因为好多气体放电管10V续流,如果直接线地用气体放电管,续流风险很大;
2. 100uH电感有点偏大,这种应该用个十多微亨就可以了吧,大了反而不好,另外这么大的电感,即使用磁芯的,个头也要很大。
 楼主| zhongkai 发表于 2011-7-7 11:39:30 | 显示全部楼层
1,D3是接金属壳时会用到的,没有画上去。金属壳从负线接一个GDT(90V)到金属外壳,具体有没有这么金属壳应用我要和FAE确认一下。

2,D1中用的GDT特点就是在24V以下不续流。这是这个防护的特色!同时GDT个头比较小,适用于小的DC上使用。GDT防雷中的应用是优于压敏电阻的。但有个问题在48V以下电源会出现续流的问题。目前48V基站电源GDT无续流产品我们工厂研发早已做出能用的GDT。

3,L1我们用的是功率电感, 100uH没有问题。有客户这样使用没有问题。

功率电感我们会根据要求电流大小选出我们的型号,D1,D2,L2全是我们固定可用的GDT,TVS,共模电感。
不过防雷设计在一个产品上可行,换到别人设计的别一个产品上,测试未必能过。这种情况时有发生。
smy096 发表于 2011-8-8 15:35:35 | 显示全部楼层
感谢您的资料,学习了~~
lby147612 发表于 2011-10-19 16:28:37 | 显示全部楼层
感谢您的资料,学习了 !!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册